• 电缆长度(工程量)计算的问题

    一、关于电缆工程量计算,有这样的说明: 10KV以下电力电缆和控制电缆,按单根“延长米”计量。其总长度由水平长度加上垂直长度、再加上预留长度而定,如图1所示。其计算式如下: 我的问题是:1. L3—预留(驰度)长度是什么意思?到底是多少?有标准吗?因为整个长度乘了2.5%的电缆曲折弯余系数,还用在加上L3这个长度吗? 2. L4—穿墙基及进入建筑物长度,也就是建筑物的宽度,计算了这个宽度,还要按表加上预留长度2.0m吗? 3. L6、L7 是电缆中间头及电缆头的长度,计算了这个长度,还要按表3.3加上电力电缆终端头预留长度1.5m吗? 二、再看图2中工程量怎样计算? 电缆从配电柜1沿电缆沟到配电柜2,计算电缆的长度? 我的问题是:电缆的水平长度是L1还是L2?L1是计算到配电柜边,L2是计算到配电柜中心?因为按照上表3.3可知,盘柜进出线的预留长度是2.0米,如果是计算到边缘,那预留的2米可能并不够接入柜子里的长度,到底该怎样计算?

    终端头

    垂直长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1. L3—预留(驰度)长度是什么意思?到底是多少?有标准吗?因为整个长度乘了2.5%的电缆曲折弯余系数,还用在加上L3这个长度吗?预留长度根据表中相应的预留长度预留计算。波弯系数是在整个计算长度的基础上记取,所以L3的直线距离还要计算。 

    2. L4—穿墙基及进入建筑物长度,也就是建筑物的宽度,计算了这个宽度,还要按表加上预留长度2.0m吗?进出建筑物是进出建筑物的,进配电箱是配电箱的,不一回事。 

    3. L6、L7 是电缆中间头及电缆头的长度,计算了这个长度,还要按表3.3加上电力电缆终端头预留长度1.5m吗? 这不是一回事吗?一个具体数值,一个是公式。表中就是L6、L7 预留的具体数值。

    二、再看图2中工程量怎样计算? 电缆从配电柜1沿电缆沟到配电柜2,计算电缆的长度? 我的问题是:电缆的水平长度是L1还是L2?L1是计算到配电柜边,L2是计算到配电柜中心?因为按照上表3.3可知,盘柜进出线的预留长度是2.0米,如果是计算到边缘,那预留的2米可能并不够接入柜子里的长度,到底该怎样计算?按图计算。应该是中到中的距离,垂直距离还得考虑上出口还是下出口,不光预留配电箱的,还要预留进出电缆沟的。

    2015-11-29 17:53:43 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题