• 请教截凿桩头工程量计算问题c

    若场地标高为3.5,垫层底标高为1m, 桩头伸入垫层(100厚)和底板(50厚)后设计需截凿40d(d=14)的桩头量(这部分桩头是钢筋砼),而余下实际灌入1.79m长的(3.5-1-0.1-0.05-14*.014=1.79)素砼桩的工程量能套截凿桩头吗?工程量清单相关项目的工程量计算规则:"截凿混凝土桩按实际长度乘以设计桩断面面积,以立方米计算"是否可以理解为实际长度已包含了素桩部分呢?即我想把1.79m长度的截桩量增加到招标时清单中给的极少的一部分截凿桩量是可以成立吧?!

    问题补充:在核量时甲方以1.79m为素砼没有钢筋而拒绝调整清单中的截凿桩量是不是没有依据?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般这样的桩是要现场确认签证的,因为设计只有40d14的,以上部分没有计算依据,但实际桩差不多都是灌至接近地面,桩高度也不清楚,所以要现场签证,我刚也在做到过,也准备了数码照片,经甲方确认。

    2008-12-22 08:57:29 

  • 上海定额,余桩在0.5以外,既要算截桩,又要算凿桩,供参考。

    2008-12-25 20:06:38 

  • 应该要计算的 你是说招标时清单中给的少量截凿桩量 你算的发生量比他大 要进行调整 双方有了争议 我觉得一切以计算规则为准

    2008-12-22 12:02:40 

  • 是的,计算的,计算规则写的也很清楚截凿混凝土桩按实际长度乘以设计桩断面面积,以立方米计算

    2008-12-22 08:46:37 

  • 可以计算的,计算规则写的也很清楚截凿混凝土桩按实际长度乘以设计桩断面面积,以立方米计算。

    2008-12-22 08:58:26 

  • 定额中很明确截凿混凝土桩按实际长度乘以设计桩断面面积,以立方米计算,因此不管是钢筋混凝土还是素砼都应按定额中计算规则计算.

    2008-12-22 09:02:03 

  • 只要是凿除桩头的量都是截凿桩头,无论有钢筋还是无钢筋。不计算是不合理的。

    2008-12-22 09:03:43 

  • 工程量清单的计算规则是“按实际长度乘以设计桩断面面积”计算,而组价定额的工程量计算规则就不一定了,《江苏省建筑与装饰工程计价表》规定:凿灌注混凝土桩头按立方米计,凿、截断预制方(管)桩均以根计算。 灌注混凝土桩头的设计截面可不是灌注混凝土桩头的实际截面,实际截面是含混凝土浇灌而产生的充盈系数的,一般在25~28%左右,也就是说,组价的工程量应该《“按实际长度乘以设计桩断面面积”×该工程测定的平均充盈系数》来计算。仅供参考!

    2008-12-22 09:44:02 

  • 定额中很明确截凿混凝土桩按实际长度乘以设计桩断面面积,实际长度要签证的。

    2008-12-22 09:48:07 