• 框柱搭接处箍筋加密范围

    请问大神们 1、当框柱纵筋采用搭接形式时,按照图一截图11G101-1说明,需要在纵筋搭接区箍筋加密,请问加密范围是如图二的 两个红色搭接范围 还是指 整个黄色范围?2、软件是否内置按照图集计算搭接处的箍筋加密?是否可以调整?梁的搭接区呢?

    搭接范围

    搭接形式

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、当框柱纵筋采用搭接形式时,按照图一截图11G101-1说明,需要在纵筋搭接区箍筋加密,请问加密范围是如图二的 两个红色搭接范围 还是指 整个黄色范围?2、软件是否内置按照图集计算搭接处的箍筋加密?是否可以调整?梁的搭接区呢?

    你好:1、软件里可以选择是包括错开距离和不包括错开距离。平法要求直径大于25时要加。2、目前软件里梁不可以直接计算搭接处的箍筋加密,只能自己手工添加。