• 柱箍筋在搭接区的加密

    柱筋计算设置:min(5*d,100)      柱筋信息看截图:4C20角筋+2C20边筋+6C18边筋   直径16以上的钢筋是机械连接,按11G的说法应是:上下两个35d的搭接区范围加密5*18(5*d),可是软件没有计算这个5*d的加密(看下面截图计算式),是不是机械连接的就不计算这个5*d的条件?请教老师角筋箍
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:是的机械连接不是搭接连接,不考虑箍筋5D间距加密了


    2018-11-18 09:14:19 

  • 是不是机械连接的就不计算这个5*d的条件?
    是的,机械连接的就不计算这个5*d

    2018-11-18 09:15:28 

  •    

    机械连接不需要连接区加密