泥水工 2018-11-18 09:12:55 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1827查看 3回答
柱箍筋在搭接区的加密
柱筋计算设置:min(5*d,100) 柱筋信息看截图:4C20角筋+2C20边筋+6C18边筋 直径16以上的钢筋是机械连接,按11G的说法应是:上下两个35d的搭接区范围加密5*18(5*d),可是软件没有计算这个5*d的加密(看下面截图计算式),是不是机械连接的就不计算这个5*d的条件?请教老师
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:是的机械连接不是搭接连接,不考虑箍筋5D间距加密了
2018-11-18 09:14:19
-
是不是机械连接的就不计算这个5*d的条件?是的,机械连接的就不计算这个5*d
2018-11-18 09:15:28
-
机械连接不需要连接区加密
2018-11-18 09:15:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看