张建 2012-11-28 18:02:36 | 四川省 云翻样 | 567查看 2回答
GFY2012 基础层增加搭接
1、如图,怎样才能在计算设置里面将基础层增加一个搭接呢?不是排布功能里的布置搭接。 2、工程设置里计算设置墙柱项“柱\\墙柱纵筋的连接位置限高及本层柱纵筋大于设定值时则单独计算本层纵筋”这两句话怎样理解和合理的设置数据?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如图,怎样才能在计算设置里面将基础层增加一个搭接呢? 在基础层的柱绘图界面,框选所有柱,点开属性编辑器,把插筋构造设置成“设置插筋”,这样计算后的结果就有一个搭接了。 2、工程设置里计算设置墙柱项“柱\\墙柱纵筋的连接位置限高及本层柱纵筋大于设定值时则单独计算本层纵筋”怎么理解?柱\\墙柱纵筋的连接位置限高就是当你在这一项设置了高度后,软件计算纵筋的连接位置只能在该高度范围内。 本层柱纵筋大于设定值时则单独计算本层纵筋,这一项是和下一项“上柱钢筋直径大于下柱钢筋直径时的做法”配合使用的,具体的意思不是三言两语能说得明白的,你可以到翻样软件的官方网站下载视频了解。
2012-11-28 19:06:05
-
把柱分段画,把基础中柱定义时从基础顶到-0。05位置,然后把一层再定义一次,画上后图后就可以在基础层增加一个搭接。
2012-11-28 19:46:34
-
钢筋接头为A级接头不限制接头位置,来源GJG107-2003《钢筋接卸连接通用技术规程》。请问在GFY2012中怎样设置。
-
钢筋接头为A级接头不限制接头位置,来源GJG107-2003《钢筋接卸连接通用技术规程》。请问在GFY2012中怎样设置。
-
你好,我在用gfy2012学习版。我算出来的基础插筋计算长度没有扣减基础底保护层厚度呢,计算设置中也设置好了的。可结果却没扣。请专家赐教。
-
GFY2012工程设置→计算设置→柱/墙柱→15项中能否增加下柱钢筋锚入梁内1.2LaE,上柱钢筋下锚1.2LaE,图形计算中,怎样才能达到这种效果
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看