• 火灾自动报警系统图中那些元件是串联的?模块与配电箱之间的连线需要计算吗?

    请问下:1。图1中手动报警按钮(红圈中)和消火栓启动泵按钮(白圈中)(图例见图中抄的),哪个是串联的,系统图上如何看? 2、根据图1的系统图,电井中的XFX箱工出的电话线回路绿线应该是1条回路(系统图中未体现电话分机),但在图3平面图中,从电井中出的绿线不只1条回路,因此请问手动报警按钮回路(绿线)是否理论上都应是1条回路串联完本层所有带电话插座的手动报警按钮,也同电话分机串联,即? 3.这套图中图例“消火栓按钮”与另1副同样的图例,但名字却是“消火栓启动泵按钮”是同一个东西吗? 4.弱电计算管子时,消火栓气动泵按钮(消火栓和自喷图中,该图例位置处有消火栓箱)处还要预留金属软管吗?如果留的话,留多长? 5.图2中,白色的线,到消火栓按钮,只在-1层写了KVV-4*1.5,那连接该按钮的所有线都是KVV电缆吗?有人给我说连接消火栓按钮的一般为RVS线对吗? 6.图1中,8301控制模块与应急照明箱、SFK、对讲主机间连线,图纸和说明中均无,需要计算吗(安装高度和平面位置均不同)? 7.图1中的”非切”线路图,在图4大样中,I/O非消防电源切断箱是否就是8301模块?图4中的中间继电器还需要计算不,这个东西是否包含在模块里?

    预留金

    电井

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    火灾自动报警系统图中那些元件都不是串联的,模块与配电箱之间的连线需要计算的。图1中手动报警按钮(红圈中)和消火栓启动泵按钮(白圈中)没有串联的,都是模块控制。 根据图1的系统图,电井中的XFX箱工出的电话线回路绿线是1条回路,系统图中未体现电话分机,但在图3平面图中,从电井中出的绿线不只1条回路,手动报警按钮回路(绿线)是1条回路串联完本层左边有带电话插座的手动报警按钮及电话分机,1条回路串联完本层右边有带电话插座的手动报警按钮及电话分机。这套图中图例“消火栓按钮”与另1副同样的图例,但名字却是“消火栓启动泵按钮”,它们是同一个东西。弱电计算管子时,消火栓气动泵按钮(消火栓和自喷图中,该图例位置处有消火栓箱)处要预留金属软管。图2中,白色的线,是消防泵控制柜到消火栓按钮,采用KVV-4*1.5,从消防配电箱连接消火栓按钮的一般为RVS线。图1中,8301控制模块与应急照明箱、SFK、对讲主机间连线,图纸和说明中均无,需要计算。图1中的”非切”线路图,在图4大样中,I/O非消防电源切断不是8301模块,图4中的中间继电器不需要计算不,这个东西是包含在配电箱里。