• 签证拆除人工系数问题谁对谁错

    最近一个医院新建工程以03清单结算,给排水、电气签证由于图纸修改,按原图纸安装的管线拆除,这部分工程量在竣工图中无法反应,一审按破坏性拆除,材料综合考虑部分可以利用及废品回收费用乘0.5系数,人工按安装一遍及拆除一遍乘1.3系数;到了二审说按上海2000定额问题解答安装部分第二十六条内容拆除只给10%,人工乘系数1.1;暖通空调签证由于图纸修改,按原图纸安装的管线拆除,这部分工程量在竣工图中无法反应,一审按保护性拆除,材料综合考虑部分可以利用及废品回收费用乘0.9系数,人工按安装一遍及拆除一遍乘1.6系数;到了二审说按上海2000定额问题解答安装部分第二十六条内容拆除只给10%,人工乘系数1.1到底哪一个合理,请有经验者解答一下,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,各地的定额拆除不一样,要根据当地的定额说明处理,根据你说的情况区别在一个用破环性拆除,一个用保护性拆除,人工系数就不会一样,首先确定是保护性拆除还是破环型拆除在根据确定的保护性拆除(或破环性拆除)确定就可

    2015-12-09 05:54:39 