• 暗柱纵筋搭接

    暗柱纵筋,二级抗震,c40混凝土,三级钢筋,我计算的过程是 L1e=1.2LAE=1.2*LA*Sae=1.2*LAB*Sa*Sae 经查表得LAB=29d,Sa=1,Sae=1.15 所以L1e=1.2*29d*1*1.15=40.02d 可是软件中算出来的搭接长度是48d,我到底哪个地方算错了,希望前辈们纠正(越详细愈好)拜托(11g图集)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱的搭接长度不是取1.2laE,1.2laE是剪力墙垂直筋的搭接长度,暗柱的搭接长度是根据接头百分率来计算的,软件里默认的是50%,那搭接长度应该是1.4laE,而laE=29d*1.15=33.35d,软件是向上取整为34d,然后搭接长度ll=34d*1.4=47.6d,向上取整为48d。