• 广东定额中脚手架安全挡板问题

    各位大神,一、如果脚手架安全挡板的搭设高度在25m处,仅搭设一层,外脚手架总高度有88m,是否套图1定额子目? 二、如果安全挡板搭设两层呢,外架总高度不变,那套定额反而要降一级,其价格不是更低了吗? 三、图片1的定额规则里怎么理解?

    子目

    外脚手架

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、靠脚手架安全挡板套算高度,如搭设一层,按综合脚手架高度步距计算;就是挡板按脚手架的高度套挡板的相应步距。

    二、搭设二层及以上时,按综合脚手架高度套低一级步距计算;

    综合定额的规则,并根据你的情况,综合脚手架高度是88米,所套的综合脚手架是90.5米的步距;搭安全挡板一层时,所套的安全挡板是91.5米的步距;搭安全挡板是二层以上时,所套的安全挡板是综合脚手架低一个步距,综合脚手架搭高度是88米,套的是90.5米的步距,那么低一个步距就是80.5米,这样搭二层以上时,安全挡板就是81.5米的步距了。

     

    答疑解惑

    2015-12-13 11:21:19 

  • 各位大神,一、如果脚手架安全挡板的搭设高度在25m处,仅搭设一层,外脚手架总高度有88m,是否套图1定额子目? 二、如果安全挡板搭设两层呢,外架总高度不变,那套定额反而要降一级,其价格不是更低了吗? 三、图片1的定额规则里怎么理解?

    答:套法见下图,理解问题是,按综合脚手架的步距,降一级,88米是综合架级距,套81.5的,不是91.5的。