• 山东 地下室装饰脚手架

    老师您好:地下室(高3.6m内)外墙为现浇混凝土墙,内墙为煤矸石砖。 计算装饰脚手架时:外墙内侧脚手架=512.08平方,内墙脚手架=1125.3平方。 套定额:装饰脚手架工程量:(512.08+1125.3*2)*30%=828.8平方 因砼内墙套双排外脚手架,煤矸石砖套单排内脚手架。 问题1:那装饰脚手架828.8套双排内脚手架还是单排内脚手架呢? 问题2:以上计算理解正确吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 装饰脚手架828.8套双排内脚手架。装饰脚手架不能使用单排的。10-1-24子目。