欣新莘泉 2014-03-07 08:09:12 | 山东省 土建算量GCL2013 | 2794查看 6回答
地下室脚手架
框剪结构28层的楼房,地下一层8.28米高,外围一圈剪力墙,再算脚手架时,地下室外围脚手架是否计取,若计取是否单独计取,还是并入主体脚手架内,,,,
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
框剪结构28层的楼房,地下一层8.28米高,外围一圈剪力墙,再算脚手架时,地下室外围脚手架是否计取,若计取是否单独计取,还是并入主体脚手架内,,,,
答:你好:山东消耗量定额,地下室的外墙脚手架应该单独记取。8.28m套用15m内外双排脚手架。在补充定额解释上有定额计算规则的说明,如下图。
2014-03-07 08:18:07
-
地下室的外围脚手架是应当计算的。
如果地下部分的预算时单列的,脚手架也要单列计算;如果地下、地上在一个单位工程中计算造价,脚手架就可以合并到主体中一次性计算。
2014-03-07 08:11:25
-
山东地下室外墙脚手架是单独计取的
2014-03-07 08:23:37
-
1、框剪结构28层的楼房,地下一层8.28米高,外围一圈剪力墙,再算脚手架时,地下室外围脚手架要计取。
2、要单独计取,因为套定额子目时按高度选项,地上层脚手架的高度肯定与其不同。分开计算较好。
2014-03-07 08:25:07
-
同意楼上的做法
2014-03-07 08:51:29
-
若主体已计算脚手架,回填土工程已完成,装修部分就不能计算地下8.28米的高度了。
2014-03-07 09:46:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看