• 地下室脚手架

    框剪结构28层的楼房,地下一层8.28米高,外围一圈剪力墙,再算脚手架时,地下室外围脚手架是否计取,若计取是否单独计取,还是并入主体脚手架内,,,,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    框剪结构28层的楼房,地下一层8.28米高,外围一圈剪力墙,再算脚手架时,地下室外围脚手架是否计取,若计取是否单独计取,还是并入主体脚手架内,,,,

    答:你好:山东消耗量定额,地下室的外墙脚手架应该单独记取。8.28m套用15m内外双排脚手架。在补充定额解释上有定额计算规则的说明,如下图。

     

     

    框剪结构

     

    2014-03-07 08:18:07 

  • 地下室的外围脚手架是应当计算的。

    如果地下部分的预算时单列的,脚手架也要单列计算;如果地下、地上在一个单位工程中计算造价,脚手架就可以合并到主体中一次性计算。

    2014-03-07 08:11:25 

  • 山东地下室外墙脚手架是单独计取的

    2014-03-07 08:23:37 

  •       1、框剪结构28层的楼房,地下一层8.28米高,外围一圈剪力墙,再算脚手架时,地下室外围脚手架要计取。

         2、要单独计取,因为套定额子目时按高度选项,地上层脚手架的高度肯定与其不同。分开计算较好。

    2014-03-07 08:25:07 

  • 同意楼上的做法

    2014-03-07 08:51:29 

  • 若主体已计算脚手架,回填土工程已完成,装修部分就不能计算地下8.28米的高度了。

    2014-03-07 09:46:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: