15811295036 2015-12-14 11:21:37 | 北京市 安装 | 1490查看 2回答
关于单台配电箱调试(大海老师来)
北京2012定额系统调试中关于配电箱的解释:配电箱、盘、柜的调试是指配电箱、盘、柜本身及下口所带线路的调试。但不含末端设备的调试 那么可以怎么理解吗?每台配电箱、配电柜都可以套一个调试定额是吗?仅根据配电箱回路的数量,选择对应的定额是吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、北京2012定额系统调试中关于配电箱的解释:配电箱、盘、柜的调试是指配电箱、盘、柜本身及下口所带线路的调试。但不含末端设备的调试 那么可以怎么理解吗?
答:例如,不含风机的调试(风机的调试另套电动机检查接线、电动机调试子目)
2、每台配电箱、配电柜都可以套一个调试定额是吗?
答:对。
3、即根据配电箱回路的数量,选择对应的定额是吗?
答:对。
4、送配电系统调试是什么调试?
答:进户电源与各配电柜之间的调试。
2015-12-14 13:15:37
-
系统调试中关于配电箱的解释:配电箱、盘、柜的调试是指配电箱、盘、柜本身及下口所带线路的调试。但不含末端设备的调试可以这么理解;每套系统的配电箱、配电柜都可以套一个调试定额;不能仅根据配电箱回路的数量,选择对应的定额,应该区分系统类别套定额;例如:室内(室外)照明系统;电器插座;动力系统等。
2015-12-14 11:38:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看