• 设备接地铜质跨接线套什么定额

    请问动力设备如风机、水泵等与预留扁铁采用铜质跨接线跨接,套什么定额?电井及水暖井接地扁铁与桥架、配电箱、水管跨接套什么定额?谢谢

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    动力设备如风机、水泵等与预留扁铁采用铜质跨接线跨接,包括在电机检查接线定额子目内,工作内容是:检查定子、转子和轴承,吹扫,测量空气间隙,手动盘车检查电机转动情况,接地,空载试
    运转。不再另外套用定额。电井及水暖井接地扁铁与配电箱连接包括在桥架配电箱安装定额子目内;桥架、水管跨接套用“接地跨接线”定额子目。

    2015-12-15 17:40:26 

  • 接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。

    接地跨接线适用于:

    1、避雷针引下线连接;

    2、易燃气体管法兰之间的连接;

    3、接地线和金属体的连接;

    4、焊接接地螺栓等。

    5、DCS机柜间接地

    定额中的话是这么划分的。

    1、接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。
    2、构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。
    3、钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。
    4、等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目

    2015-12-15 17:54:04 

  • 套安装定额中的跨接线子目,按处计算。

    2015-12-15 19:36:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题