b364362839 2015-12-16 09:36:12 | 河北省 其他专业 | 4961查看 2回答
10KV送配电调试和1KV送配电调试
厂房的变配电室,高压柜8台,4台为一组,2台变压器,15台低压柜,其中高压部分为:2台进线柜,2台电压测量保护柜,2台出线柜,2台预留,调试做了10KV送配电调试2系统,10KV避雷器调试8组,10KV母线调试2段,问:1、有6台柜带综保装置,是否还需要单独调试,套哪项?2、避雷器已调试,是否还需要再进行小电流接地调试? 其中低压部分:2台进线柜,2台无功补偿柜,10台出线柜,1台母联柜。调试做了1KV送配电调试10系统,(10台出线柜共引出40回路)1KV母线调试2段,电容器调试2组。问:3、1KV调试应该是10个系统还是40个系统? 4、无功补偿柜中有可控硅整流装置,是否需要单独调试?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我认为可以
都是一个供电的系统需要的都用
2015-12-17 08:50:01
-
1、硅整流调。2、避雷器与小电流接地保护并不连带,若有则调。3、综保若有则调。4、高或低压系统调试以断路器数计,你调试的可能少了。
2015-12-17 15:27:32
-
电气安装中,送配电设备系统调试,这个系统是按着什么来划分的?请教大家,怎么算一个系统啊?还有就是电气调试试验一般有哪些项,需要怎么确定是否有这些项?
-
我在审计一个一万平米的厂房,厂房内有个配电室,只有一个配电柜,出了5根YJV4*150+E50的电缆,送配电调试是按照一个考虑呢,还是按照5个考虑?谢谢!
-
如果一个建筑,进户时共进两路电源,引自不同的变压器,请问应该算几个系统调试? 河北定额问题补充:两路电源进线引入同一个箱子
-
08河北安装定额中,送配电系统调试,定额单位为“系统”,系统怎么划分
08河北安装定额中,送配电系统调试,定额单位为“系统”,系统怎么划分。 如有1个变配电室,引出电缆至3个主楼配电箱,那套“送配电系统调试”定额,数量是1个系统,还是3个系统
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看