• 10KV送配电调试和1KV送配电调试

    厂房的变配电室,高压柜8台,4台为一组,2台变压器,15台低压柜,其中高压部分为:2台进线柜,2台电压测量保护柜,2台出线柜,2台预留,调试做了10KV送配电调试2系统,10KV避雷器调试8组,10KV母线调试2段,问:1、有6台柜带综保装置,是否还需要单独调试,套哪项?2、避雷器已调试,是否还需要再进行小电流接地调试? 其中低压部分:2台进线柜,2台无功补偿柜,10台出线柜,1台母联柜。调试做了1KV送配电调试10系统,(10台出线柜共引出40回路)1KV母线调试2段,电容器调试2组。问:3、1KV调试应该是10个系统还是40个系统? 4、无功补偿柜中有可控硅整流装置,是否需要单独调试?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我认为可以

    都是一个供电的系统需要的都用

    2015-12-17 08:50:01 

  • 1、硅整流调。2、避雷器与小电流接地保护并不连带,若有则调。3、综保若有则调。4、高或低压系统调试以断路器数计,你调试的可能少了。