weini1008 2009-01-10 19:25:19 | 河北省 其他专业 | 383查看 9回答
送配电调试如何界定回路?m
我在审计一个一万平米的厂房,厂房内有个配电室,只有一个配电柜,出了5根YJV4*150+E50的电缆,送配电调试是按照一个考虑呢,还是按照5个考虑?谢谢!
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按释汇编理解应该是5个回路.
2009-01-14 11:50:05
-
答:应该是5个回路
2009-01-10 19:31:47
-
按全统安装预算定额解释汇编第二册第27条第(3)款:低压配电柜应按出线数(即回路数)来计算工程量(包括一个照明回路)。所以应按5个回路计算。
2009-01-10 19:46:55
-
一个配电柜,一个系统.
2009-01-12 06:39:12
-
应该为5个系统
2009-01-12 08:14:47
-
肯定是5个系统
2009-01-10 21:53:11
-
一个系统 五个回路
2009-01-11 09:03:41
-
要按个回路负载情况定,如所带回路有电动机,应减掉,双电源应减掉,照明不套调试,定额以包含。
2009-01-12 23:25:16
-
按08年全统安装预算定额解释汇编第二册第27条第(3)款:低压配电柜应按出线数(即回路数)来计算工程量(包括一个照明回路)。所以应按5个回路计算。
2009-01-12 08:20:04