• 框架角柱内外侧钢筋

    平法规定角柱柱顶外侧钢筋为1.5lae,内侧钢筋为12d,在GGJ2009节点设置中也按该规定设置了,但是计算出来的结果却是内外侧钢筋均一样,这是为什么??

    柱顶

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是因为你没有识别边角柱,截图中的那个柱还是中柱,所以软件计算的结果弯折是12d。 点击柱界面上方工具栏的“自动判断边角柱”按钮,然后在汇总计算就行了。