cen523 2012-12-01 16:51:25 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 560查看 1回答
框架角柱内外侧钢筋
平法规定角柱柱顶外侧钢筋为1.5lae,内侧钢筋为12d,在GGJ2009节点设置中也按该规定设置了,但是计算出来的结果却是内外侧钢筋均一样,这是为什么??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是因为你没有识别边角柱,截图中的那个柱还是中柱,所以软件计算的结果弯折是12d。 点击柱界面上方工具栏的“自动判断边角柱”按钮,然后在汇总计算就行了。
2012-12-01 16:55:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看