10****@qq.com 2015-12-17 13:47:16 | 河北省 安装 | 2200查看 6回答
什么情况电缆套垂直通道敷设?
34层的高层,电井内沿梯架垂直敷设的电缆可以套垂直通道敷设吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电井内沿梯架垂直敷设的电缆可以套垂直通道敷设吗?我认为可以的。河北定额有规定,超过20米或者超过6层的垂直电缆才能算垂直敷设:
2015-12-17 13:53:59
-
电井内沿梯架垂直敷设的电缆就应该套垂直通道敷设项,水平敷设的就不成。
2015-12-17 17:07:22
-
这个必须可以的啊,只要是垂直长度超过20米的,不管什么敷设方法都按垂直通道敷设计算,而且是算全长
2015-12-17 16:53:23
-
可以的。
2015-12-17 19:50:23
-
你好,这个是可以的。2008年《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》解释中第二册电气安装工程中第七条就是对这条的具体解释。解释汇编中的原话为【电缆敷设沿垂直通道敷设如何考虑?住宅电井中电缆敷设是否可套用此项定额?答:电缆沿垂直通道敷设高度超过20m或6层,可套用沿垂直通道敷设项目】。
2015-12-18 14:51:06
-
电井里面有板肯定不能套竖直通道。
具体的可以看下综合解释,或者去当地定额站咨询!
2015-12-18 15:12:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看