52****@qq.com 2012-08-07 23:07:06 | 河北省 安装 | 3415查看 4回答
电缆的敷设套定额的时候,什么情况下套沿垂直通道敷设?
问题1:电缆的敷设套定额的时候,什么情况下套沿垂直通道敷设?高层楼房里竖井里的电缆走哪项定额? 问题2:电缆YJV4*16套定额时乘以系数多少?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:电缆的敷设套定额的时候,专用电缆竖直通道内安装电缆的情况下套用沿垂直通道敷设定额子目。高层楼房里竖井里的电缆按一般电缆安装定额子目套用。2:电缆YJV4*16属于3芯接地电缆;套定额时不需要乘以系数。
2012-08-08 05:57:14
-
电缆套定额按敷设方式确定,埋地、穿管、走桥架,根据自己工程情况套相关的定额; 电缆YJV4*16套定额不需要乘以系数,5芯及5芯以上的需要乘以系数
2012-08-07 23:48:46
-
1、在电缆专业竖直井道内和高层建筑电气竖井内沿支架固定卡敷电缆时即套‘电缆沿竖直通道敷设’的子目。而其他均套一般敷设的子目。 2、YJV-4*16的电缆敷设套定额时是不乘以系数的。如果是5*16的电缆时则乘以系数。
2012-08-08 07:33:41
-
1 当竖直高度超过20M时就可以套沿垂直通道敷设,2 不用,五芯以上用
2012-08-09 10:38:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看