事故照明切换调试 ,双电源 事故切 换调试, 备用电源自投装置调试有什么不同?
事故照明切换调试 ,双电源 事故切 换调试, 备用电源自投装置调试有什么不同?都在什么情况下才可以套个定额?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要施工图中有设计事故照明回路并要求能自动切换时,有设计双电源箱, 有计算备用电源并要求要自投的,都需要套用装置调试。
2015-12-17 16:39:15
-
事故照明切换,就是应急照明配电箱
双电源事故切换,就是风机箱那些进线是两根电缆的
备用电源自投装置,有备用电源并要求自投的
2015-12-17 19:45:15
-
《全统安装工程预算定额计算规则》“电气设备安装工程”分册 (十一章)电气调整试验规定“(1)备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用 厂用变压器,作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。”所以备用电源调试不是一般意义的双电源配电箱的调试,而是变电所供电的备用电源调试。“(9)事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。”所以事故照明切换装置调试的首要条件是:事故照明配电箱必须同时具备交流电、直流电供电才行。
2015-12-17 21:47:54