• 为什么柱的箍筋根数没有按照11g平法中规定的计算规则计算?

    为什么柱的箍筋根数没有按照11G101-1平法中规定的计算规则计算?柱层高是5800,梁的节点高是700,但是箍筋根数中的967不是max{5800-700/6,500,柱大样}后的数据,如何处理?

    平法

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    框架柱顶标高高出框架梁的顶标高,软件按照框架柱的层顶标高进行全加密,所有没有扣除节点高,直接是max{5800/6,500,柱大样}。

    2014-06-13 15:36:19 