礼寻欢 2015-12-24 09:56:55 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 3506查看 3回答
梁腹高hw大约等于450mm时当未注明抗扭钢筋时配纵向构造筋
如题:梁腹高hw大约等于450mm时当未注明抗扭钢筋时配纵向构造筋。这里只提到了梁腹高,那么对梁宽有要求吗?梁宽多宽时才需要配? 我的图纸配筋表如下图。这里只有梁宽大于250同时腹高也要满足才有配筋信息。那么我想问的是,我现在有梁腹高大于450梁宽200需要配么?如果配,那么应该按哪个配?(PS:我觉得梁宽200即使腹高大于450也不需要配筋)。你们是怎么理解的?求高手意见!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如题:梁腹高hw大约等于450mm时当未注明抗扭钢筋时配纵向构造筋。这里只提到了梁腹高,那么对梁宽有要求吗?梁宽多宽时才需要配?【这个没有规定的】
我的图纸配筋表如下图。这里只有梁宽大于250同时腹高也要满足才有配筋信息。那么我想问的是,我现在有梁腹高大于450梁宽200需要配么?如果配,那么应该按哪个配【这个梁宽200也应该要配置的,可以按照250宽的梁的配置设置】
2015-12-24 12:18:10
-
设计人员没有列出200宽的梁,说明是不需要的
2015-12-24 12:57:01
-
这里只提到了梁腹高,那么对梁宽没有要求。我的图纸配筋表如下图。注意:所指梁腹的高度是除所在板的厚度后的尺寸。
现在有梁腹高大于450梁宽200需要配么?(一般宽度为200的框、非框梁,梁腹是不会有超过450的),如果确实有这样的梁,就应该按第一项个配。
2015-12-24 15:03:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看