《梦》 2016-01-05 13:44:30 | 天津市 安装 | 1393查看 2回答
天津避雷引下线按延长米计算还是根数计算
天津的工程避雷引下线是按延长米计算,还是根数计算,我这是高层,22层。问题补充:如果按延长米,请说明原因,谢谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳天津的工程避雷引下线是按延长米计算,还是根数计算,我这是高层,22层。 这是要看施工图纸说明或设计的,避雷引下线如果是 利用金属构件引下 的是要按 处 计算套定额子目的,如果是沿建筑、构筑物引下的 是要按延长米计算的,如果是利用建筑物主筋引下的 是按 根数 计算的,具体套定额可以看安装定额第二册电气设备安装定额中的157页,我这是高层,22层,可能是按 根 计算套2--735定额子目的。
2016-01-05 19:50:50
-
天津的工程避雷引下线是按延长米计算,还是根数计算,我这是高层,22层
--:天津的防雷引下线有下面几种情况。
1.柱子内钢筋引下线:按钢筋的根数计算
2.钢柱引下线:按处计算
3.还有一种情况是你说的按米计算
第一,二,情况比较常见,第三种基本上很少遇到。具体情况参看图纸设计,他会说的很清楚
2016-01-05 13:55:44
-
避雷引下线利用建筑物内主筋引下按设计图示数量计算,以根为计量单位
如一栋楼有四个引下线点,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,工程量是按照每层4根引下线计算还是一栋楼四根?不太明白?怎么计算?
-
避雷引下线利用建筑物内主筋引下按设计图示数量计算,以根为计量单位,这个根如何理解
如一栋楼有四个引下线点,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,工程量是按照每层4根引下线计算还是一栋楼四根?不太明白?怎么计算?
-
电气里竖向管线暗敷时,在墙上剔槽的工程量怎么计算?按延长米还是毫米还是立米
1.电气里竖向管线暗敷时,在墙上剔槽的工程量怎么计算?按延长米还是毫米还是立米2.因管线在吊顶里延梁敷设,吊杆工程量怎么计算?说是1.5m一根吊杆,可以拿管的总长度除以1.5m算出根数吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看