念念 2020-01-17 14:30:12 | 天津市 安装招投标预算计价软件GCCP | 1105查看 7回答
避雷引下线工程量
请问,根据设计说明表示,避雷引下线按米计算的话工程量是否要乘以4?按根计算的话,是否就是16根?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按米计算是四处:高度*4,不按根计算。
2020-01-17 14:31:51
-
是利用柱内主筋, 按米计算*2,不计主材,按根计算是错的
2020-01-17 14:32:52
-
按照4根点的垂直长度计算,定额设计时就是按照柱内2根钢筋设计的,所以2根是不能调整的
2020-01-17 14:33:48
-
利用柱内钢筋作引下 线是按柱长*4计算的
2020-01-17 14:40:35
-
工程量按米乘4是对的,不能按根计算。
2020-01-17 14:55:02
-
四处,一处是2根,共8根,安米计算工程量单根长度*4,定额是按两根考虑的
2020-01-17 15:20:32
-
计算长度的工程量*2,定额是按2根考虑的。
2020-01-17 20:26:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看