27****@qq.com 2016-01-09 13:35:16 | 湖北省 安装 | 2032查看 6回答
消防预埋管的问题
消防预埋管是算哪些内容啊,是只算天棚的管子吗,墙内的管子算不算,如果算的话,那墙面肯定要开槽,各种消防元件的接线盒要不要算,还有楼层端子箱算不算
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防预埋就是消防电气的预埋,这里面就是要计算预埋到墙、板里面的电气配管和接线盒。楼层的端子箱一般是明装,所以不需要计算 。
2016-01-09 13:40:34
-
你好:一般是消防水系统需要预埋套管,消防报警系统没有预埋套管。
2016-01-09 14:27:28
-
如果预埋的话,天棚墙面的管和线盒都要预埋,有些墙比如加气块是不宜再开槽的
2016-01-09 15:00:21
-
消防预埋管是算哪些内容啊,包括天棚的管子和墙内的管子及各种消防元件的接线盒,一次安装是与建筑做墙面的配合做,不用开槽,除非是二次安装肯定要开槽,就要算,各种消防元件的接线盒不可计算量,楼层端子箱可以计算预留箱体的木盒。
2016-01-09 16:45:02
-
消防预埋管是一次结构施工时预埋在砼板、梁、柱、墙里的各种管线及构件等。管、套管、合、箱等都要计算。
2016-01-10 07:34:33
-
建议深入现场,多看多学习,纸上谈兵没用的
2016-01-11 11:36:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看