    我们总包只做消防管线的预埋,平面图上只有红颜色的线,但是系统图却分了信号线、广播线、起泵线等。请问大神:我们做预埋的时候是否只用做平面图上显示的线管的预埋,若按照系统图来预埋的话,平面图上的同样的线是否可以重复计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    朋友你好,你看一下图纸说明,按照一般习惯来说,设计的时候为了图纸看上去清爽,会将布线路线一致的,只画出一根示意线,但是实际预埋管的时候仍然需要按照系统分开预埋的,因为电源线和信号线是不允许共管穿线的,避免强弱信号之间互相干扰。

    2013-06-24 19:26:22 

  • 消防报警管线的预埋,必须平面图和系统图结合一起看,只要系统图上有的平面图也相应该有,只是画图的表现方式不同。信号线、广播线、起泵线等。这些线都要预埋的。

    2013-06-24 21:23:34 

  • 只做预埋,就是只做穿线管的敷设,至于所有穿线、设备的安装是不做的。

    2013-06-24 19:15:43 

  • 我们总包只做消防管线的预埋,平面图上只有红颜色的线,但是系统图却分了信号线、广播线、起泵线等。请问大神:我们做预埋的时候是否只用做平面图上显示的线管的预埋,若按照系统图来预埋的话,平面图上的同样的线是否可以重复计算? 按照图纸施工。

    2013-06-25 05:50:15 

  • 有些报警器,手动按钮在墙上,还得计算立管

    2013-06-25 07:42:40 