• 送配电系统调试什么时候需要套?

    第一张图是3层小宿舍楼,进线从配电室引来,从散水外0.5米开始计算预埋线管及至各楼层照明配电箱的电缆,请问这个需要套送配电系统调试吗?(附湖北安装定额说明)第二张图是一个一层楼的公厕,只有进门一个小型配电箱,这个又需要套送配电系统调试吗?

    散水

    小型配电箱

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,根据你介绍的情况,配电室不是你们的施工范围,只是进户电源套管进行预埋。那么这个小学宿舍楼只有一个进户电源,那么只可以记取一个送配电调试。

    记住不管多小的工程都会有送配电的调试。不能因为小就不给算,电气没听过因为小就不给调试费的。

    但是结算要有调试记录才可以计算在内。

    2016-01-16 12:04:13 

  • 第一张图是3层小宿舍楼,进线从配电室引来,从散水外0.5米开始计算预埋线管及至各楼层照明配电箱的电缆,请问这个需要套送配电系统调试吗?(附湖北安装定额说明)第二张图是一个一层楼的公厕,只有进门一个小型配电箱,这个又需要套送配电系统调试吗?

    --:你好,送配电系统调试属于对电气成套运行的一套运行调试。

    一般咱们按进户电源算,进户有几处电源进户管,算几处,这个是相对于柜子。

    图一从配电室那记取送配电调试,落地总控柜有几个记取几个。

    图二这个小配电箱肯定不给了,太小了算不了一个系统

    2016-01-15 11:11:32 

  • 3层小宿舍楼全部只可以计取一个送配电系统调试项。

    2016-01-15 16:08:11 

  • 宿舍楼计算一个系统调试。厕所那个不计算,有配电箱但是不会有断路器等调试元件

    2016-01-17 13:57:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题