• 送配电系统调试

    现在的配电箱和配电柜都是成套的,都是经过厂家调试过了才出品的,那么还需要计算送配电系统调试吗,还有像一些大型的GCS低压柜需要计算什么调试
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你要看定额计算规则需要单独计算吗?一般定额计算规则都有说明的。


    2017-07-24 12:05:06 

  • 答:调试的过程应该有参数的设置,但这种成品设备都是厂家设置好的,有些自动化很高,即便现场调试也都是厂家人员调试(包含在设备价格中的),这是定额跟不上施工实践的原因。

    2017-07-24 12:07:11 

  •  配电箱和配电柜是在出厂前都调试过了,但和接上负荷还是不一样的,还有些配电箱元器件的参数是要现场调整的,比如整定值,所以送配电系统调试是要计算的;GCS低压柜的调试要看低压柜包括有哪些要调试的元器件,如果带有双电源转换开关的话还得双电源切换调试。

    2017-07-24 15:19:16 

  • 答:一、配电箱(柜)单体调试:采购的配电箱(柜)都是厂家已经调试好了,但接上电源、负荷后,还是需要调试的,例如调试三相平衡,例如配电箱元器件的参数调整(整定值),等等,所以配电箱的单体调试需要单独计算。
    二、送配电系统调试:采购的配压柜(高压柜、低压柜)都是厂家已经调试好了的,但接上进户电源(电缆或母线)、负荷后,还是需要进行调试的,例如调试三相平衡,例如配电柜内元器件的参数调整(整定值),等等,所以送配电系统调试需要单独计算。