changkongwuxian 2016-01-19 09:50:00 | 吉林省 计价软件GCCP | 2634查看 2回答
送电调试的记取方法
请问 1.双电源供电(两根电缆同时给双电源自动切换开关供电),送配电系统调试记取一个还是两个?有具体的计价规则依据吗? 2.双电源自动切换开关的自动重合闸调试需要记取吗(双电源开关箱是厂家生产的成套配电箱)?有具体的计价规则依据吗?3.定额解释上说系统调试的系统个数按图纸设计记取,请问怎么从系统图上看有多少个系统?知道告诉一下,谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定:
1.配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额。
2.每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用。
3.民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。
2016-01-19 10:04:14
-
送电调试的记取方法
--:你概念理解错误了,双电源和送配电不是一回事。
1.送配电调试:定额对这个没有明确说明,但一般是按电气设备进户电源来计算。也就是有几个进户管就计算几个。有时候落地控制柜较多,我们一般是一个柜子给一个调试,这些柜子都是在变配电室里面。对于厂房这些小项目,没有柜子,只有箱子,我们一般一个厂房记取一个送配电调试。
2.双电源调试:双电源也就是正常供电电源和应急电源,这个厂家ALE箱,有他们的都是控制应急线路,他们箱子里面有双电源开关。一般是有一个记取一个。双电源和送配电不一样,他俩是两个系统单独记取。
2016-01-19 10:37:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看