• 电气调整试验的记取

    类似双电源自动切换的双电源自动切换开关、备用电源自动投入的柴油发电机、事故照明切换的应急电源EPS柜的自动供电切换、还有不间断电源的UPS供电设备。这些在施工时施工单位多数是采购成套设备,那么做预算时还需要另外再记取一次电气调整类的相关调试定额吗?有具体的依据吗?结算时,双电源切换开关调试审计所不给,不知道合理不…… 知道的朋友告诉一下,复制粘贴的就不麻烦了~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定:

    1.配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额。

    2.每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用。

    3.民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。


    2016-01-19 10:19:33 

  • 回答:我就是做审计的,我从我的角度给你些建议。

    从我们角度,除了送配电装置调试,其他事故照明调试,自动投入装置调试,我们都不给。

    说说理由:施工单位报价本身是存在较大利润,从这个角度奖,调试的费用,配电箱的钱可能就够了,在加上调试本来就是个措施,你安装给灯,肯定要保证灯能亮才行,这是一个意思。只是灯没有单独调试,在送配电调试里一个整体包含了。

    再加上审计单位个人能力不一样,有的人没去过现场也不知道这个调试,审计的角度就是审的越多越好。

    如果你们想要这个调试,一定在结算的时候,把这个单独写出来,文字说明甲方认可,这样审计单位才会给你加上。

    实际情况来讲,双电源,自动投入这些调试现场都是需要做的

    2016-01-19 11:00:57 

  • 你好,调试不调试不是用嘴说的。结算要看竣工资料,调试记录。没有的一律不给,包括送配电。

    然后在看定额解释,ATS本身属于配电箱的内的元件。审计默认是产品出厂前已经调试好了的。一般2路供电的双电源记取2路送配电就可以了。再说事故照明切换,要交直流切换才能算。2路交流电不能算。定额解释的很清楚了吧

    2016-01-19 18:53:27 