北纬39.93 2016-01-20 08:56:16 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 752查看 1回答
几个关于钢筋的问题
1. 筏板受力筋及负筋分布,起步筋距离板边多少? 2. 剪力墙墙身水平筋及垂直筋的起步筋距离多少? 3. 广联达软件中,剪力墙墙身垂直筋公式中的错开长度+搭接代表什么意思? 4. 剪力墙墙身垂直筋插筋锚入筏板内,弯折是多少? 5. 剪力墙墙身水平筋,弯折是多少? 6. 剪力墙水平筋及暗柱箍筋的个数是如何计算的? 7. 广联达软件中,剪力墙墙身垂直筋公式描述中节点高度代表什么意思? 8. 连梁中,为什么两侧的剪力墙水平筋在连梁高度范围内需要伸入连梁内并连通?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:起步为S/2。其它问题看下图的11G,关于剪力墙的要求。
2016-01-20 09:48:33