• 电机检查接线和电机调试

    电机检查接线的工作内容是什么?是给电机接线吗?如果风机由专业的施工队伍安装完毕,但是没有配电,施工单位负责配电和接线,那么结算时电机检查接线和电机调试审计所应该给吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电机的检查接线,是电机安装之后,对电机的绝缘等情况进行检查,压制电线的接头,并且试运行的工作。 安装之后,还应该套用电机检查接线的定额项目;套用了电机检查接线,如果需要接线端子,还要套用接线端子的定额子目

    施工单位负责配电和接线,那么检查接线应该给。

    审计所


    2016-01-21 14:15:05 

  • 电机检查接线的工作内容是什么?是给电机接线吗?如果风机由专业的施工队伍安装完毕,但是没有配电,施工单位负责配电和接线,那么结算时电机检查接线和电机调试审计所应该给吗?

    答:风机电动机接线、调试,在电气图纸上体现,当然给电气施工单位,与是谁接的没有关系,通风工接电源、调试,他没有资质。

    2016-01-21 14:42:43 

  • 结算时电机检查接线和电机调试审计所应该给

    2016-01-21 16:54:06 

  • 施工单位负责配电和接线,结算时电机检查接线和电机调试审计所当然应该给的。

    2016-01-22 09:45:27 

  • 电机检查接线工作内容:检查定子、转子和轴承、吹扫、测量空气间隙、手动盘车检查电机转动情况、接地、空载试运转。若实际施工中只做接线、绝缘、接地,则定额*0.3系数,如有其他内容,甲乙双方按签证确认后可套完整子目。电机调试则是系统安装完成后,进行了单机带负荷试车(一般至少2h以上),并有做好单机试运行调试记录双方签字认可,这是要计取电机调试费的。但是现很多预算员经常把电机检查接线认为就是包含了电机调试,所以在“电机检查接线及调试”清单组价时,只套取了电机检查接线子目,这是错误的。对于你这个问题,很好回答:谁负责完成的内容,谁计取。一切以资料为准。比如:空调施工专业负责安装风机,只计取风机安装费用。电气施工专业完成检查接线及调试,并资料齐全,则电气施工专业计取检查接线及调试。



    2018-05-14 11:48:39 

  • 2021-12-18 19:18:45 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!