软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
人才招聘
技能大赛
答疑专家入驻
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
造价专区
施工专区
联系我们
合作推广
隐私政策
彭志民 2020-06-26 08:50:30 | 吉林省 安装预算计价软件GCCP | 507查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 119220 被赞: 29075
可记一个1KV以下交流供电系统调试的定额
2020-06-26 09:26:19
电气试验相关问题
案例1: 楼内总配电柜为双电源供电(箱内配双电源自动切换开关),进户电缆引进为两根电缆,分别来自两个箱变。套调试的时候是套送配电装置系统调试还是套备用电源自动投入装置系统调试?还是都套?套几个系统?(以前一直套两个送配电装置系统调试,最近看定额解释说装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统,所以突然不知道自己以前套的对不对了~)麻烦行家解释一下~ 案例2: 楼内供电两处进户,一处总配电干线电缆,一处柴油发电机备用干线电缆,楼内两个总柜,一个市电总柜,一个柴电总柜,楼内有八台分箱为双电源供电(一根来自市电总柜,一根来自柴电总柜),另有一台应急照明EPS柜,断电后自动切换为蓄电池供电。请问,如案例一所述,计算系统调试的时候都要记取哪些调试内容?送配电装置系统调试、备用电源自动投入装置系统调试、事故照明切换,这些调试中哪些需要记取?记取几个呢? 问题较复杂,麻烦行家耐心解答,多谢!
有两个案例,麻烦行家给分析一下
电气试验里一些调试的记取
关于电气试验的问题
如图,有住宅、动力、柴电、商铺,四处电源干线,其中住宅、动力、商铺干线是从室外引入的,柴电是在地下室引上的,请问: 1.计算送配电系统调试时应该记取几个? 2. 送配电装置系统的个数是根据电气的系统图来确定吗?有的说根据进户干线的根数,有的说根据主配电柜的个数。 定额解释上的说明简直一塌糊涂~ 3. 柴油发电机系统已由专业的施工队伍安装调试完毕,还要记取送配电装置系统调试吗?为什么? 4. 各种电气试验的调试操作都需要提供试验报告吗?没有报告审计所应该给吗? 5. 已调试好的成套EPS柜施工单位还需要套备用电源自动投入装置系统调试吗? 6. 配电系统中有多个配电箱里有双电源自动切换开关,采用市电和柴油发电机双电源供电,记取备用电源自动投入装置系统调试时,有多少个双电源自动切换开关就记取多少个备用电源自动投入装置系统调试吗?如果不是,怎么记取呢? 5. 自动重合闸和双电源切换开关是同一种装置吗?单侧和双侧自动重合闸有什么区别?什么是综合重合闸? 6. 重合闸的系统调试怎么计算,是有多少个重合闸就算多少个系统吗?如果不是,怎么记取呢? 问题比较多,请指导的专家给予指点,谢谢!
电气试验和自动投入装置
电气系统的问题
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-10-17
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看