• 关于备用电源自动投入装置

    定额解释上说:备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数;装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。 请问:1. 装设自动投入装置的两条线路怎么能实现互为备用呢?拿双电源自动切换开关为例,应该是一主一备两条线路,当主电源断开后,自动切换为备用线路供电。 那么互为备用的情形是什么样的呢?能举例说明一下吗? 2. 如果总配电柜为双电源供电,进户干线则为两根电缆,那么计算送配电系统调试的时候是不是应该按两个系统计算?为什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 正常情况下,单独供电,故障情况下互为备用

    2016-01-22 16:34:44 

  • 你说的两种情况都是互为备用,均以两个系统计。

    2016-01-22 20:17:02 

  • 两个系统的两条线路互相为对方的备用线路。

    2016-01-23 06:31:38 

  • 1、一主一备两条线路,当主电源断开后,自动切换为备用线路供电。这就是互为备用。 

    2. 如果总配电柜为双电源供电,进户干线则为两根电缆,那么计算送配电系统调试的时候是应该按两个系统计算。

    2016-01-23 14:58:40 