• 电气问题回答?

    陕西定额是这么写的 1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。 2 引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。(1).我认为这图上有 25个送配电调试和 5个故事故照明切换装置 对不对?(2.)如果认为是按配电柜数 为6个送配电调试 为什么??? (3) 我想问的是 可调元件指的是什么 应该是按出线回路算调试还是按 配电柜的个数算调试 用陕西09价目表回答谢谢

    低压配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器及隔离器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、各种类型机床、各种类型起重设备、各种电动机、各种变频器、各种型号PLC 、各种软启动器。

    以上是调试元件。你这个计取六个高压的调试,低压的多少就看几个配电柜有调试元件。事故照明就看几个箱子设计有切换开关。

    2016-01-30 14:10:02 

  •    1、 定额说明低压回路是按断路器的个数计调试系统。但河南的定额解释说空气断路器的调试已比定额制定时简单多了,所以应以子目乘以0.2计,结合工程实践的确如此,不然如数计价的话一个小区配电室往往几十个空气断路器,调试费确实太高。各省的定额都是依据几十年前的全统定额制定的,虽都几经升级但人材机含量和工作内容没变,所以河南的这个解释应有普适性,当然其他省的施工单位仍可以按定额说明如数计价,审计也没话可说。2、事故照明切换是指停电时切换到直流供电,即启用蓄电池,所以每个配电室一般只有一个装置。

    2016-01-30 18:17:49 