是的 2016-01-30 10:52:02 | 陕西省 安装 | 1022查看 2回答
电气问题回答?
陕西定额是这么写的 1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。 2 引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。(1).我认为这图上有 25个送配电调试和 5个故事故照明切换装置 对不对?(2.)如果认为是按配电柜数 为6个送配电调试 为什么??? (3) 我想问的是 可调元件指的是什么 应该是按出线回路算调试还是按 配电柜的个数算调试 用陕西09价目表回答谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器及隔离器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、各种类型机床、各种类型起重设备、各种电动机、各种变频器、各种型号PLC 、各种软启动器。
以上是调试元件。你这个计取六个高压的调试,低压的多少就看几个配电柜有调试元件。事故照明就看几个箱子设计有切换开关。
2016-01-30 14:10:02
-
1、 定额说明低压回路是按断路器的个数计调试系统。但河南的定额解释说空气断路器的调试已比定额制定时简单多了,所以应以子目乘以0.2计,结合工程实践的确如此,不然如数计价的话一个小区配电室往往几十个空气断路器,调试费确实太高。各省的定额都是依据几十年前的全统定额制定的,虽都几经升级但人材机含量和工作内容没变,所以河南的这个解释应有普适性,当然其他省的施工单位仍可以按定额说明如数计价,审计也没话可说。2、事故照明切换是指停电时切换到直流供电,即启用蓄电池,所以每个配电室一般只有一个装置。
2016-01-30 18:17:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看