O . 2016-02-04 11:57:01 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 428查看 6回答
柱钢筋问题
这是我首层柱的钢筋三维,哪个大神知道为什么会是这样吗,我没设置其他啊,但是他的箍筋与直筋的设置长度居然超出首高度,到基础层了
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这样显示的是对的,上面是锚入二层的钢筋,下面的是基础层的箍筋,你可以查看基础层的三维就会发现柱不显示基础顶到层顶的箍筋的,只是显示基础内的2-3根箍筋的
这样也是因为框架柱的箍筋根数的计算是要从基础顶到首层框架梁底的原因,所以基础层的箍筋计算到首层中了
如果其他的柱只不是这样的,应该是因为其他的柱子在正负零位置有梁或板等其他构件的,这样软件就会以梁构件计算锚固了
2016-02-04 12:21:37
-
这样显示是正确的,上面的是锚入上层的钢筋,下面是基础层的钢筋。
2016-02-04 12:12:26
-
如图显示的钢筋,说明你的柱连到下边的基础,你可以三维显示基础层和首层,就能看明白。这种计算是正确的,就是本来应该在基础层计算的箍筋,软件默认放到首层计算。其他没有这种情况的柱,只能说明你的柱底没有与基础接触
2016-02-04 14:27:16
-
答:首层柱,同一位置,二层布置了柱,基础层布置了柱,并布置好基础中的筏板、承台、独立基础、基础梁等构件图元后,在首层查看柱的三维,上部不是纵筋锚固了,是搭接了。基础层就按布置的中基础层高计算并显示柱的纵筋和箍筋了。 如果二层没有布置柱,软件默认是弯锚的。
2016-02-04 12:25:38
-
首先说明这个钢筋是显示是正确的,是因为你基础层画了独立基础之类的,基层层的竖向钢筋就是在上面一层设置,基础层的钢筋不需要单独设置,比如独立基础除了最下面的分布筋,柱的竖向钢筋是从上一层的钢筋插下来的,不需要再基础层设置。这里也要提醒你以后画柱的钢筋,有基础的也要把基础的模建起,基础的独立基础及桩、基坑等会影响钢筋工程量。
2016-02-05 10:17:16
-
这是我首层柱的钢筋三维,哪个大神知道为什么会是这样吗,我没设置其他啊,但是他的箍筋与直筋的设置长度居然超出首高度,到基础层了
你的设置没有问题的。
2016-02-07 16:17:47
-
标准层高3.6米,2、3、4层的柱钢筋设置一样,但是3、4层的柱纵筋怎么才2.88米长?楼层设置没问题,抗震设置也没问题,请帮忙解答,谢谢
-
基础层高3000,-1层高3000.而在-1层柱的编辑钢筋表里对应的公式描述栏层高却显示的是5500。问题是这个5500是怎么得来的呢?
-
柱钢筋计算问题?我图中的KZ12-柱钢筋在基础中的HJ和H0高度内配置不一样,应该这么处理呢?(像那B边中部筋在H0高度内是3根18,但在HJ高度是2根18)
-
在同一楼层中,同一名称的暗柱,为何首层有的柱钢筋长度从-1层层底标高算至首层层顶标高,有的从首层层底标高算至层顶标高?麻烦各位帮忙解决一下,谢谢……问题补充:所有柱的标高都是一样的情况下
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看