• 地下室剪力墙配筋的问题

    请问下图中C18@100这个是隔一布一,上一层布2米的短筋C18@200这样理解对吗? 另外右边1.9米是指水平筋的布置范围吗?

    短筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:还是我来帮你定义一下你这个墙的配筋信息吧。请看截图。

    下边的加强筋一直伸到-5.17往上2米处。右边从板面往上1900处开始布8C14-50加强筋

    隔一布一

     

    2015-09-13 15:41:46 

  • 请问下图中C18@100这个是隔一布一,上一层布2米的短筋C18@200这样理解对吗?-----------这个是-3.17米以下全部是C18@100,-3.17以上C18@200布置的。

    另外右边1.9米是指水平筋的布置范围吗?--------右边1.9米是指自1.9米开始向下布置8C14@50水平筋的钢筋,其余部分按C14@150布置水平钢筋。

    2015-09-13 15:29:32 

  • 图中C18@100这个是隔一布一,上一层布2米的短筋C18@200这样理解,不对。详见下图,上面区间进布置C18@200,下面区间布置加强钢筋C18@100C18@200两种钢筋,但两种钢筋的布置间距@100【即一根加强筋@100布置一根从底到顶的通长钢筋,在一根加强筋@100布置一根从底到顶的通长钢筋,....】

    另外右边1.9米是指水平筋的布置范围。

    如图