双电源自动切换开关调试
如图如题,箱内的双电源自动切换开关结算时套什么调试定额?楼内一共有8个这样的箱子,请问是套8个系统还是套一个系统呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,你说的意思照我们目前现行的定额解释应该套取“备用电源自动投入装置”,定额基价乘以系数0.2;按你现在的情况8个双切配电箱应该各记取1系统的调试工程量,即共套取8系统的工程量 工作内容
2016-02-19 18:20:19
-
根据双电源切换箱的大小和配置,套相近的配电箱子目
2016-02-19 15:13:07
-
双电源自动切换开关在安装中由开关箱的厂家负责调试合格出厂,到安装现场后,由低压开关柜送电至开关箱进行分系统调试。可选用相应刀闸开关的调试项目套用。
2016-02-19 15:51:28
-
当然应该是套8个系统啊。
2016-02-20 10:45:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看