• 北京01定额,地采暖管套用定额6-84含一次水压试验,具体指的是什么?

    清单描述为1.安装部位:室内2.输送介质:采暖3.材质:PERT耐热聚乙烯管4.型号、规格:De20 5.管道压力试验.及水冲洗:达到验收标准,若套用6-84定额,定额工作内容为”场内搬运、检查及清扫管材、剪管、调直、管道排布、绑扎、固定、与分集水器连接,一次水压试验,配合地面浇注。“请问这”一次水压试验“具体指的是什么,如果按照清单描述,还需要再套定额14-1 液压管道液压试验吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、“请问这”一次水压试验“具体指的是什么,

    答:地暖塑料管敷设完,必须做“一次水压试验”,合格后才能打混凝土垫层。所有管道施工完毕后,全部参与打压(二次水压试验),合格后才能交工。

    二、如果按照清单描述,还需要再套定额14-1 液压管道液压试验吗?

    答:应该计算二次水压试验的费用(套定额子目14-1)。

    2016-02-24 17:12:31 

  • 北京01定额,地采暖管套用定额6-84含一次水压试验,具体指的是混凝土填充层施工前打压,还需要再套定额14-1 液压管道液压试验,因为如果是混凝土填充,一般要做2次打压,混凝土浇筑前后。

    01定额

     

    2016-02-24 15:50:27 