四月天 2016-02-26 10:21:01 | 河南省 土建算量GCL2013 | 4381查看 1回答
关于地沟、排水沟、电缆沟
各位老师,请问一,4-55暖气、电缆沟子目到底用在什么地方?二,定额P228页有说明,但是和地沟有什么区别?什么时候合在一起套暖气电缆沟子目,什么时候分开套沟底沟壁子目?三,排水沟大家都是怎么套子目的。四、我遇到一个电缆沟,净宽1.4m,净高1.8m,该套什么子目合适呢?谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
各位老师,请问一,4-55暖气、电缆沟子目到底用在什么地方?二,定额P228页有说明,但是和地沟有什么区别?什么时候合在一起套暖气电缆沟子目,什么时候分开套沟底沟壁子目?三,排水沟大家都是怎么套子目的。四、我遇到一个电缆沟,净宽1.4m,净高1.8m,该套什么子目合适呢?谢谢
答:4-55为暖气、电缆沟(C15-40(32.5水泥)现浇碎石砼),他是这两种现浇混泥土的时候使用的。
一般的为砌筑的,砌筑的时候是分开套用的,就是砌筑、抹灰、盖板、土方、垫层等。
你说说的电缆沟为砌筑的,就分开执行定额子目。
2016-02-26 13:25:47
-
砖砌的截面静面积250*250的排水沟套3-57砖地沟这个子目合适吗?
各位老师,请问一,90m长的截面静面积250*250的排水沟里面抹灰,套什么子目合适?2-54零星抹灰吗?二,砖砌的截面静面积250*250的排水沟套3-57砖地沟这个子目合适吗?
-
砖砌的截面静面积250*250的排水沟套3-57砖地沟这个子目合适吗?
各位老师,请问一,90m长的截面静面积250*250的排水沟里面抹灰,套什么子目合适?2-54零星抹灰吗?二,砖砌的截面静面积250*250的排水沟套3-57砖地沟这个子目合适吗?
-
砖砌的长90m截面静面积250*250的排水沟,套3-57砖地沟子目合适吗
各位老师,请问一,砖砌的长90m截面静面积250*250的排水沟,套3-57砖地沟子目合适吗?二,排水沟里的抹灰,套2-54零星抹灰,还是2-16,然后换算?谢谢
-
河南2002年版综合计价,构筑物工程一章:1、砼地沟指的是啥?排水沟,暖气沟都算地沟?钢筋砼预置支架通常用在啥地方,请举例说明,管道下面的算不算?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看