• 你好,请教一下防排烟风管问题

    你好,关于防排烟有个不懂的地方需要咨询一下,麻烦各位; 1:请问这个防排烟风机PY-4-1后面的DN1000管道是什么,是圆形的风管吗?其他楼层的风管都是1200*400之类的矩形,还是说这个不是风管; 2:图1是5层,图2是4层,设备在5层接到排烟井,然后4层从排烟井接出来,请问4层到5层中间的排烟井里需要设置风管吗?还是说不需要只需要算到排烟井旁就可以了; 第一次接触防排烟,期待您的帮忙~~

    其他楼层

    楼层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     1:请问这个防排烟风机PY-4-1后面的DN1000管道是什么,是圆形的风管吗?

    回复:排烟机后面肯定跟的是圆形风管。你的理解是正确的。


    其他楼层的风管都是1200*400之类的矩形,还是说这个不是风管;

    回复:其他楼层是矩形的不代表这个不能是圆形风管,根据图纸计算即可。


     2:图1是5层,图2是4层,设备在5层接到排烟井,然后4层从排烟井接出来,请问4层到5层中间的排烟井里需要设置风管吗?还是说不需要只需要算到排烟井旁就可以了;

    回复:很明显这个风井里有2个竖直的风管,是分开的系统,所以该风井里需要计算竖直排烟管道,因为该风井里有竖直风管的表示,也就是立管的图例。

    答疑解惑


    2016-03-02 18:41:01 

  •   我是预算实习生  第二个问题发表一下我的看法:个人觉得第二个是风井,混凝土砌筑,不用计算风管的

    2016-03-02 16:53:04 

  • DN1000排风管是园管直径1000MM.

    2016-03-03 07:47:02 

  •  1:这个防排烟风机PY-4-1后面的DN1000管道就是圆形的风管.

    2:4层到5层中间的排烟井里不需要设置风管。只需要算到排烟井旁就可以了; 

    2016-03-02 19:39:24 