我在很努力 2016-03-07 11:14:02 | 广东省 安装 | 4059查看 1回答
你好,请问一下防排烟风管问题;
你好,有一部分防排烟知识不懂,请教您,感谢; 1:设计说明:排烟系统软接头采用A级不燃耐火防火布,请问如图1怎么计算这个防火布的工程量,定额显示是用平方的,是不是只有风管连接风机处有这个软接头; 2:图1中FD是风管防火阀,套定额显示是按周长归类,风管尺寸是0.8*1.25,那阀门周长就是4.1m这样计算正确吗? 3:这个轴流风机套定额显示是按重量套的,请问怎么确认这个风机重量~~都套0.5t以内的有没有问题; 4;请问图1风机后圆形管道有个设防虫网。。请问这个按图的话应该怎么计算跟套定额; 问题有点多,主要是自己只是匮乏刚接触,感谢帮助过我的每一个人~~~
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:设计说明:排烟系统软接头采用A级不燃耐火防火布,请问如图1怎么计算这个防火布的工程量,定额显示是用平方的,是不是只有风管连接风机处有这个软接头;
答:防火布的工程量是按照风管的直径或者是周长按照每个0.15m的长度换算成平方米来计算的,一般是只有风管连接风机处有这个软接头的。
2:图1中FD是风管防火阀,套定额显示是按周长归类,风管尺寸是0.8*1.25,那阀门周长就是4.1m这样计算正确吗?
答:计算正确。
3:这个轴流风机套定额显示是按重量套的,请问怎么确认这个风机重量~~都套0.5t以内的有没有问题;
答:轴流风机套用安装定额第九册里面的轴流风机安装的专用子目
4;请问图1风机后圆形管道有个设防虫网。
答:防虫网可以借用风口安装子目,材料费换成防虫网的价格就可以了
2016-03-07 12:37:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看