• 板负筋分布筋长度问题

    软件中我设置的板负筋分布筋是按负筋布置长度来计算的,负筋的起步是距离支座1/2钢筋间距。我的负筋是A6@200,这样算下来起步距离支座为100的,那么负筋分布筋长度为净长-100-100.而软件中为净长-125-125,这个125怎么得来的?况且板负筋分布筋按照图集来应该按受拉钢筋锚入梁内,怎么设置才能锚入梁内?

    起步距离

    间距

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建议可在计算设置里设置

    2012-11-22 08:16:51 

  • 我认为分布筋长广联达编程净长-125-125是错的,应净长-100-100

    2019-11-23 19:05:15 