• 关于板的负筋、分布筋,双层双向筋的详细解说

    1、一直对分布筋感念很模糊,到底什么是分布筋呀? 2、我以前画好板之后都是根据图纸布置双层双向筋,然后画负筋,但是今天一同事说我这样话错了,说有负筋的板就不用画面筋?不是很懂,请哪位高手能详细解说下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这样说吧,有负筋和跨板受力筋就要布置分布筋,但是分布筋是在计算设置里面默认的,分布筋图纸给的与默认不同时需要修改,通俗的说分布筋也就是分布受力筋和固定受力筋间距的钢筋,作用是不起或不承担受力的作用;再说双层双向,一块板,比喻,受力筋横向和纵向钢筋均有底筋又有面筋,这就是双层和双向,意思是,底筋有横向和纵向, 这属于一层,面筋又有横向和纵向这又是一层,组成一块板的钢筋为双层双向;至于你同时说的:说有负筋的板就不用画面筋?这个说法不对,这种情况不是绝对的,有的板不但有负筋,他还是双层双向的,总之一句话,按图纸设计的去做

    2014-04-29 15:00:20 

  • 1、一直对分布筋感念很模糊,到底什么是分布筋呀? 2、我以前画好板之后都是根据图纸布置双层双向筋,然后画负筋,但是今天一同事说我这样话错了,说有负筋的板就不用画面筋?不是很懂,请哪位高手能详细解说下,谢谢!

    分布筋是将受力钢筋(主筋)固定在设计受力部位的钢筋;除特殊部位外一般布置双层双向筋不需要布置负筋(负弯矩筋);布置了负筋的部位在负筋处(负筋范围内)需要布置分布筋(将负筋固定在其受力地方)。

    2014-04-29 16:52:53 

  • 分布筋是不需要单独布置的,在负筋、跨板受力筋总定义上分布筋就可以了。

    2014-04-29 14:26:50 

  • 如果见文字部分没有受力钢筋的话,这里就需要设置分布筋

    分布筋的作用只是构造用,怕没有分布筋剩余部分无法形成网片,不受力

    双层双向

    2014-04-29 14:28:25 

  • 板布置了双层筋,就不用再布置分布筋了,分布筋是在负筋下的布置的钢筋,相当于面筋了。

    2014-04-29 15:06:33 

  • 我的理解是,如果图纸上说了是双层双向受力筋,通常都会加一句,未标明的板受力筋是。。。。。,在布置板的受力筋时,看一下布置的板上是否有明确标注的面筋或底筋,若有,就按标注布置,,如无,就按照图纸下方说明的未标明的受力筋布置,还要注意下,此块板是否有标注负筋,如果有,那在布置是底筋照常布置,面筋只需布置与负筋方向相反的那一根,此板的面筋就是按照负筋标注布置

    2014-04-29 14:51:41 

  • 您好,看一下101图集,负筋中的分布筋是固定负筋的,在软件中的负筋属性设置。

    什么是分布筋

     

     

     

    答疑解惑

    广联达服务新干线

     

    2014-04-29 15:02:15 