• 请问风机与风管连接处的软接头怎么计算

    你好,有几个问题不确定,所以过来请教; 第1:如图1,软接头是150mm的,连接处风管是长跟宽是1*0.4,我看定额是按平方计算,请问是软接头计算是按平面直接1×0.15,还是按里面1*0.4,第一次接触安装,这个分不清楚,有点不熟不好意思~~; 第2:图1中的风管止回阀也是一样,宽度是0.32,定额计价是按周长,但是取信息价的时候显示的是是按面积取费即止回阀的价格=S×600+90,这个S是平面的面积0.32×1是对的,还是跟上面一样是1*0.4; 第3:轴流风机,风量25000,7.5kw,请问这个是套轴流风机里面质量哪一个呢,0.2t,0.5t,这个是怎么分辨的; 期待您的帮忙,感激感谢~~

    风管止回阀

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问风机与风管连接处的软接头怎么计算

    1.软接头,一个风机处两个,一个按0.3长度计算。面积=0.3*风管周长

    2.风管止回阀是按个计算,你说的周长是风管规格,规格按风管的周长。

    3.风机重量图纸没给不好区分,一般0.2 0.5小的风机用0.2即可

    2016-03-08 07:50:09 

  • 同意三楼的回答。

    2016-03-08 10:12:38 

  • 1.风管软接头,一般一个风机处两个,按照按0.3长度计算。风管面积=0.3*风管周长

    2.风管止回阀一般是按个计算,你说的周长是风管规格,规格按风管的周长。


    2016-03-08 08:25:37 

  • 回答:依据施工图纸并结合现行施工验收规范。

    2016-03-08 08:29:25 