小造价 2016-03-15 16:30:19 | 河南省 安装算量GQI | 4299查看 4回答
照明回路电线计算
照明回路中有的灯具带应急,系统设计的是4根线,实际如何计算,不带应急的是不是按3根线计算?图纸截图如下问题补充:第2张图中回路有弧线,这个弧线怎么理解?另4根线系统图只标有L1,N,PE,另一根线是火线吗?如果是,是否进开关?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:
照明回路中有的灯具带应急,系统设计的是4根线,要按4根线计算,不带应急的是按3根计算。
应急的四根线跟别是火线、零线、接地线、充电线。给蓄电池充电的线不进开关。进开关的只有火线。看系统图在开关的两端连接里一个熔断器,这就是给应急灯充电的。
连接在一起的弧线是由一个开关控制的灯。
2016-03-15 19:17:30
-
你要根据系统图算线,L1及L2都是4根线!
2016-03-15 17:00:25
-
照明回路电线计算
算量都是按系统图计算,一般应急回路都是4根线。
3根的时候是火线,零线和地线,4跟有一根点亮应急灯线
2016-03-15 17:02:45
-
照明回路电线计算
照明回路中有的灯具带应急,系统设计的是4根线,【实际按系统图4*2.5计算】,不带应急的是不是按3根线计算?【是的按三根计算】
应急的四根线跟别是火线、零线、接地线、充电线。给蓄电池充电的线不进开关。进开关的只有火线。
2016-03-15 17:40:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看