ss 2012-04-04 15:29:31 | 河南省 安装算量GQI | 3018查看 10回答
电梯箱照明回路中:轿厢照明和机房检修电源插座,是否需要计算?怎么计算
电梯箱照明回路中:轿厢照明和机房检修电源插座,是否需要计算?怎么计算问题补充:平面图中并未标出机房检修电源插座回路,按常规怎么计算呢?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳轿厢照明如果计算的话,应从电梯机房内配电箱到电梯降落最低层的轿厢高度再加点预留长度就行 如果图纸没有电源插座回路可以向建设方提下建议怎样布置插座,实际用了多少量可以做成签证。一个机房内也就几个插座。
2012-04-04 16:03:20
-
轿厢照明提供电源的线路要计算。机房检修电源插座按图纸计算.
2012-04-04 15:45:02
-
轿厢照明一般不用计算,由电梯厂家安装。机房检修电源插座要计算。
2012-04-04 15:37:01
-
软件这方面的教程好好看看就可以!
2012-04-04 15:54:53
-
矫箱照明是由电梯厂家来做的
2012-04-04 16:18:03
-
电梯箱照明回路中:轿厢照明和机房检修电源插座应该计算,该电源从楼层应急照明配电箱引出至电梯轿厢和机房内
2012-04-04 15:34:45
-
回答:轿厢照明和机房检修电源插座都要计算,从各自的电源配电箱出线计算。
2012-04-04 15:48:33
-
井道照明一般不用计算,因为井道对照度、灯具间距有严格的规范要求,一般这项工作由电梯安装单位完成;机房检修电源插座按设计图纸计算。
2012-04-04 16:16:26
-
手工计算就可以。
2012-04-04 17:05:44
-
轿厢照明一般不用计算,由电梯厂家安装 机房检修电源插座你就根据配电箱系统图计算吧
2012-04-04 15:52:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看