• 有关电气安装立管布置问题

    如图,应急灯(标高2.5)及单向疏散标志灯(标高0.5)在一个立面,布置立管(配管)时是只从楼板接线盒引一条立管,还是两个灯具从楼板接线盒各引一条立管,为什么这么设置

    立管布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图,应急灯(标高2.5)及单向疏散标志灯(标高0.5)在一个立面,布置立管(配管)时是只从楼板接线盒引一条立管,还是两个灯具从楼板接线盒各引一条立管,为什么这么设置


    答:你图示的为应急照明回路,他们使用的是一路电源,所以只需要从顶板下来一路电源先到应急壁灯,然后下到疏散标志灯的位置安装就好了。

    配管


    2016-03-16 09:01:38 

  • 1、应急灯和疏散指示灯现场是一条垂线布置,因此算量时在楼板只需布一根管到应急灯,再由应急灯引下至疏散指示灯

    2016-03-16 08:37:54 

  • 只需要一根立管!

    2016-03-16 08:43:13 

  • 应急灯(标高2.5)及单向疏散标志灯(标高0.5)在一个立面,布置立管(配管)时是只从楼板接线盒引一条立管的,因为他们用的是一根电源。

    2016-03-16 08:42:07 

  • 你好:
    应急灯(标高2.5)及单向疏散标志灯(标高0.5)在一个立面,布置立管一根。
    管线从楼地面敷设,不设接线盒,在距地0.5米的疏散标志灯处采用二根立管,然后从疏散标志灯引一条立管到应急灯即可,因为它们的电源是一个回路的。

    2016-03-16 09:24:39 

  • 赞同楼上的说法。

    2016-03-16 10:07:02 

  • 是两个灯具从楼板接线盒各引一条立管.因为应急灯是在照明线路停电或发生故障时才工作的,单向疏散标志灯与照明线路停电与不停电无关,一直是工作的。

    2016-03-16 08:46:57 