暮雨林 2016-03-16 08:31:09 | 河北省 其他专业 | 3537查看 7回答
有关电气安装立管布置问题
如图,应急灯(标高2.5)及单向疏散标志灯(标高0.5)在一个立面,布置立管(配管)时是只从楼板接线盒引一条立管,还是两个灯具从楼板接线盒各引一条立管,为什么这么设置
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,应急灯(标高2.5)及单向疏散标志灯(标高0.5)在一个立面,布置立管(配管)时是只从楼板接线盒引一条立管,还是两个灯具从楼板接线盒各引一条立管,为什么这么设置
答:你图示的为应急照明回路,他们使用的是一路电源,所以只需要从顶板下来一路电源先到应急壁灯,然后下到疏散标志灯的位置安装就好了。
2016-03-16 09:01:38
-
1、应急灯和疏散指示灯现场是一条垂线布置,因此算量时在楼板只需布一根管到应急灯,再由应急灯引下至疏散指示灯
2016-03-16 08:37:54
-
只需要一根立管!
2016-03-16 08:43:13
-
应急灯(标高2.5)及单向疏散标志灯(标高0.5)在一个立面,布置立管(配管)时是只从楼板接线盒引一条立管的,因为他们用的是一根电源。
2016-03-16 08:42:07
-
你好:应急灯(标高2.5)及单向疏散标志灯(标高0.5)在一个立面,布置立管一根。管线从楼地面敷设,不设接线盒,在距地0.5米的疏散标志灯处采用二根立管,然后从疏散标志灯引一条立管到应急灯即可,因为它们的电源是一个回路的。
2016-03-16 09:24:39
-
赞同楼上的说法。
2016-03-16 10:07:02
-
是两个灯具从楼板接线盒各引一条立管.因为应急灯是在照明线路停电或发生故障时才工作的,单向疏散标志灯与照明线路停电与不停电无关,一直是工作的。
2016-03-16 08:46:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看