• 管线铺设问题

    请问这个线标注的顶板铺设(CE),SC20,但是他在平面图上的路线是沿着桥架铺设的,而且桥架和他不在一个水平面上,那么这个线到底是应该在桥架里铺设,出来的部分用SC20,还是一直都是SC20的管,还有就是图上没有标明标高,比如人防排风机的出线,应该怎么办
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在桥架里铺设,出来的部分用SC20,标高进行管线综合排布

    2016-03-21 08:16:54 

  • 画桥架的部分就在桥架内铺设,出来之后走管

    2016-03-21 09:06:00 

  • 看图纸嘛,画了桥架的就敷设桥架剩下的就穿管

    2016-03-21 11:35:29 

  • 你好,应该是按平面图去理解,

    有桥架的地方电线走桥架,没有桥架出来就穿SC20管明敷设。

    钢管应该跟桥架标高相同。桥架一般按主梁下100mm考虑。

    2016-03-21 17:11:40 