广联达剪力墙画法与连梁计算
1.图一中我这是剪力墙结构,暗柱之间的黄色部分是剪力墙吗?还有就是,E到C之间的红色轴线是剪力墙还是其他的墙?这在剪力墙广联达画法中怎么画呢?请举例说明 2.图二中画圈的x连顶怎么算,从上而下排钢筋的100是怎么算的?问题补充:为什么会有x连底和x连顶
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.图一中我这是剪力墙结构,暗柱之间的黄色部分是剪力墙吗?
【暗柱中间的这个肯定是剪力墙的啊,如果没有剪力墙也不会存在暗柱的说法了,暗柱、暗梁都属于剪力墙的加强构件,只是计算钢筋用到,在工程量中是不单独计算工程量是计算到剪力墙中的,在钢筋软件中剪力墙要画通暗柱
还有就是,E到C之间的红色轴线是剪力墙还是其他的墙?这在剪力墙广联达画法中怎么画呢?请举例说明
【这样只是显示轴线的要根据建筑平面图确定的,但可以确定一点不会是剪力墙的,有可能是砌体填充墙,有可能没有墙体的】
2.图二中画圈的x连顶怎么算,从上而下排钢筋的100是怎么算的?
连梁顶是因为水平筋的布置距离为1/2s(是为水平筋间距200),所以连顶200*1/2=100
【这样就是为了确定连梁内的水平筋的最上面一根和最下面一根的位置,只有确定这两根水平钢筋之后,才好布置中间的水平钢筋的根数的】
2016-04-12 00:25:53
-
1.图一中我这是剪力墙结构,暗柱之间的黄色部分是剪力墙吗?
——:是的
还有就是,E到C之间的红色轴线是剪力墙还是其他的墙?
——:不是剪力墙,具体有没有墙体,要看您的建筑平面图的
这在剪力墙广联达画法中怎么画呢?
——:要看设计给出的要求的,您这里没有给出剪力墙的,具体是否有砌体墙,要结合您的建筑平面图的
2.图二中画圈的x连顶怎么算,从上而下排钢筋的100是怎么算的?
——:图片看不清楚的
2016-04-11 23:36:05